五常信息网(五常论坛)

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1815|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

怎样防止触电

[复制链接]

319

主题

422

帖子

17万

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
178024
金钱
158881
威望
8781
经验值
7197
魅力
2317
精华
1
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-8-23 10:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

1 触电的概念与种类

触电一般指人体触及带电体,由于电流通过人体而造成的伤害,分电击和电伤两种情况。
电击是指电流通过人体内部,破坏心脏、肺和神经系统的正常工作,可危及生命。按照人体触电的方式和电流通过人体的途径,电击触电有三种情况:
(1)单相触电,指人体触及单相带电体的触电事故;
(2)两相触电,指人体同时触及两相带电体的触电事故,危险性很大;
(3)跨步电压触电,当带电体接地有电流流入地下时,电流在接地点周围产生电压降,人在接地处两脚之间出现了跨步电压,由此引起的触电事故叫跨步电压触电。
电伤是指由电流热效应、化学效应或机械效应等对人体造成的局部伤害。
触电的危险性与通过人体的电流大小、时间长短及电流的频率有关。100 mA的电流流经人体就会致命,40~60 Hz的交流电比其他频率的电流更危险。

2 防止触电的措施

2.1 按国家要求将裸露的带电体架高(2.5 m以上)或隔离,但变压器和有些电气设备正常情况下外壳不带电,当电气设备内部损坏碰壳后,外壳才可能带电,为防止这类触电事故,需另外采取措施。
2.2 保护接地。将电气设备的任何部分与地作良好的电气接触即是接地,也就是说通过接地线接地。保护接地就是将电气设备的外壳或架构用金属线与地可靠连接。
2.3 保护接零。在1 000 V以下的中性点直接接地系统中,将电气设备的外壳与供电线路中性点连接即是接零。也就是说:在(380/220 V)三相四线制供电系统中,将配电变压器二次侧三相绕组末端接在一起的点是中性点,该点不仅在变压器附近接地,使接地电阻不大于4 Ω(变压器容量不大于100 kV·A时,可不大于10 Ω),而且与变压器二次侧绕组的首端(相线)一起引出,作为电力线路的组成部分即中性线。将中性线和电气设备的外壳连接就形成了保护接零。
必须强调的是:中性点接地的三相四线制系统,单靠保护接地不能有效地防止人身触电,必须采取保护接零,否则会造成保护电器不会动作,即不能将电源碰壳的设备脱离电源,设备外壳上长期存在对地电压,可达110 V或更高,危险性很大。
因此,在1 000 V以下的三相四线制中性点接地系统中,用电设备的金属外壳除了保护接地外,一般还要采取保护接零的措施,目的是把电源碰壳变成单相短路,以保证在最短的时间内可靠地自动断开故障设备。
采取保护接零时,还要注意下面几点:(1)不允许在同一电源上把一部分用电设备接零,另一部分接地;(2)在中性点绝缘(不接地)的系统中,绝不允许采用保护接零,特别是家用电气设备,禁止采用接零代替接地;(3)采用保护接零时,接零导线必须连接牢固可靠,并且在中性线上不允许装熔断器和单独的开关设备,中性线阻抗不能太大。
2.4 重复接地。采取保护接零时,除系统的中性点接地外,还必须在中性线上一处或多处进行接地,这就是重复接地。如果不采取重复接地,一旦出现中性线断线,那么接在断线处的用电设备相线碰壳时,保护电器就不会动作,该设备以及后面的所有接零设备外壳都存在接近于相电压的对地电压。若再采取重复接地,即使中性线偶尔断路,带电设备外壳也可通过重复接地装置与系统中性点构成回路,产生接地短路电流,使保护器动作。
2.5 工作接地。为了保证电气设备的可靠运行,有时把供电系统中某一点进行接地,这种接地称工作接地。也就是说,在380/220 V三相四线制供电系统中,将配电变压器二次侧三相绕组末端接在一起的中性点接地。工作接地能保证系统的安全,稳定系统的电位。当系统发生单相接地故障时,能限制非故障相的电压升高,避免用电设备遭到损坏。

我的家乡五常并不富裕,但是她美丽,大米是我们的名片,百万淳朴人民在7512平方公里的黑土地上编织着我们美丽的梦……我爱家乡五常。
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|五常信息网(五常论坛) ( 黑ICP备06006344号

GMT+8, 2024-4-28 16:37 , Processed in 0.062033 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表